전기안전관리계획서
페이지 정보
작성자 씨티소방 댓글 0건 조회 12,124회 작성일 18-06-18 10:46본문
1. 관리계획서
1) 전기사업법에 의한 전기안전관리 업무대행
가) 관련법규
① 전기사업법 제 44조 및 동법시행규칙 제 56조 (전기안전관리 규정)
② 전기사업법 시행규칙 제 59조 (자가용전기설비의 전기안전관 리 업무대행)
③ 전기사업법 시행규칙 제 64조 (전기안전관리 담당자의 직무 범위 등)
나) 법정점검 : 월 회
2) 전기설비의 유지관리 및 전기안전사고 예방을 위한 업무
가) 정밀점검 : 년 1회
나) 하절기, 동절기 예방점검
다) 공용부문 전기설비 유지보수시 A/S 자문지원
라) 대무자안전교육실시 :분기 1회
마) 응급상황시 긴급출동 A/S지원
2. 시방서
1) 수.변전설비 (특고압)
가) 전력사용상태 점검, 체크
- 전압, 전류, 역률 , 사용전력, 피크치, 과부하, 누전, 발열 등
나) 각종 수.변전설비의 외관손상, 이음 마모여부 점검
2) 공용부분 전기설비 (저압)
가) 각종 배, 분전반 전기설비점검
- 누전, 과부하, 접촉상태, 과열여부 점검
나) 전기설비 기술기준 적합여부 점검
- 차단기, 전선용량, 접지상태 등
3) 자가용발전기
가) 월 2회 시운전 실시
- 전압, 주파수, RPM, 오일압력, 수온체크
나) 각종부품의 손상여부 및 소모성 부품 체크
- 배터리, 엔진오일, 냉각수 등
4) 각종 점검 내용의 기록 및 유지관리실시
3. 연간관리계획서
월 | 내용 | 비고 |
1월 | 누설전류 측정 |
|
2월 | 공용시설 정밀점검 |
|
3월 | 기계실 안전점검 |
|
4월 | 공용 전등, 전열 안전점검 |
|
5월 | 누설전류 측정 |
|
6월 | 장마철대비 안전점검 |
|
7월 | 누설전류 측정 |
|
8월 | 피크부하측정 |
|
9월 | 누설전류 측정 |
|
10월 | 공용 전등, 전열 안전점검 |
|
11월 | 기계실 안전점검 |
|
12월 | 동절기 대비 안전점검 |
|
4. 전기설비점검주기
설비명 | 점 검 요 령 | 일상 | 정기 | 정밀 |
차단기 | 1. 동작지시 및 동작표시 상태는 이상 없는가? | ○ | ||
2. 외관 훼손, 취부 볼트의 조임상태는 어떤가? | ○ | |||
3. 이음 이취는 없는가? | ○ | |||
4. 조작장치, 보조리레이등 차단동작 및 기능은 이상없는가? | ○ | |||
5. 가동 및 고정접속자의 손상 및 헐거움은 없는가? | ○ | |||
6. 절연유 및 진공벨브는 이상이 없는가? | ○ | |||
모 선 지지물 케이블 | 1. 지표상의 높이 및 이격거리는 알맞은가? | ○ | ||
2. 접속부분의 변색, 부식, 변형, 헐거움은 없는가? | ○ | |||
3. 지지애자의 균열, 파손, 먼지(염분)의 부착은 없는가? | ○ | |||
4. 볼트너트의 부식, 헐거움은 없는가? | ○ | |||
5. 모선(케이블)의 외상 및 단말부분은 이상 없는가? | ○ | |||
6. 모선의 절연저항은 어떤가? | ○ | |||
C.O.S | 1. 전력 퓨즈통의 오손은 없는가? | ○ | ||
2. 단자부의 과열, 변색은 없는가? | ○ | |||
3. 접속부의 부식, 이완상태는 어떤가? | ○ | |||
4. 애자의 손상 및 오손은 없는가? | ○ | |||
변 압 기 | 1. 외함 및 부싱의 균열, 오손은 없는가? | ○ | ||
2. 조임부, 용접부분 및 밸브부분에 누유가 없는가? | ○ | |||
3. 절연유의 유온은 어떤가? | ○ | |||
4. 브리사의 흡습제 및 유면 상태는 어떤가? | ○ | |||
5. 단자부의 과열 및 아크흔적은 없는가? | ○ | |||
6. 방압관 및 방압막은 이상이 없는가? | ○ | |||
7. 접지선의 취부상태는 어떤가? | ○ | |||
8. 절연유의 내압상태는 어떤가? | ○ | |||
9. 절연 및 접지저항은 좋은가? | ○ | |||
10. 철심 및 리이드 탭 절환기는 이상 없는가? | ○ | |||
변 성 기 (PT,CT) | 1. 외부에 오손은 없는가? | ○ | ||
2. 이음, 이취 및 퓨즈의 접속상태는 어떤가? | ○ | |||
3. 단자 접속상태의 헐거움은 없는가? | ○ | |||
4. 코일에 손상된 곳은 없는가? | ○ | |||
5. 접지선의 취부상태는 어떤가? | ○ | |||
6. 절연저항 및 접지저항은 양호한가? | ○ | |||
수.배전반 | 1. 외관 및 표시상태는 어떤가? | ○ | ||
2. 계기의 오손 및 지시치는 정상인가? | ○ | |||
3. 이면, 배선의 오손 및 헐거움은 없는가? | ○ | |||
4. 콘트롤 스위치 등 부속 설비는 이상이 없는가? | ○ | |||
5. 접지단자의 취부상태는 어떤가? | ○ | |||
6. 절연 및 접지저항은 양호한가? | ○ | |||
비 상 발 전 기 | 1. 연료, 윤활유, 냉각수는 적당한가? | ○ | ||
2. 기관의 시동(축전지, 공기기축기 상태 등)은 잘되는가? | ○ | |||
3. 무부하 운전시 계기동작 및 진동상태는 어떤가? | ○ | |||
4. 각 부의 오손 및 조임의 헐거움은 없는가? | ○ | |||
5. 제어장치 기능상태는 양호한가? | ○ | |||
6. 부하 운전으로 성능시험 및 윤활유는 양호한가? | ○ | |||
7. 각종 계전기 및 차단기는 정상인가? | ○ | |||
8. 급배기 및 연로변은 정상인가? | ○ | |||
9. 접지선의 취부 및 각 단자의 접속상태는 양호한가? | ○ | |||
10. 절연저항 및 접지저항은 양호한가? | ○ | |||
11. 기관 및 각 내부 및 여자기는 정상인가? | ○ | |||
축 전 지 | 1. 액면 및 침전물은 이상이 없는가? | ○ | ||
2. 비중 및 전압은 정상인가? | ○ | |||
3. 단자의 이완, 부식 및 전극판은 이상 없는가? | ○ | |||
4. 충전전압 및 충전전류는 적당한가? | ○ | |||
5. 축전지 및 정류기의 기능은 정상인가? | ○ | |||
6. 목대, 애자의 오손, 내산도료의 벗겨짐은 없는가? | ○ | |||
조 명 및 배선설비 | 1. 스위치 및 콘센트는 이상이 없는가? | ○ | ||
2. 전구의 조도 불량 및 단선된 곳은 없는가? | ○ | |||
3. 조명기구의 오염 및 오손은 없는가? | ○ | |||
4. 멋대로 배선이 증설되거나 늘어진 것은 없는가? | ○ | |||
5. 열기구 등의 리드선에 과열된 곳은 없는가? | ○ | |||
6. 부하 증설로 과부하가 된 것은 없는가? | ○ | |||
7. 전선관의 배관은 이상 없는가? | ○ | |||
8. 전선관의 굴곡 및 접속상태는 양호한가? | ○ | |||
9. 전선관, 닥트, 후랙시블 상호 및 부속품과 기기등이 확실하게 전기적으로 접속되어 있는가? | ○ | |||
전 동 기 | 1. 전동기의 진동, 이음, 이취는 없는가? | ○ | ||
2. 부하전류는 정상인가?< [이 게시물은 씨티소방님에 의해 2018-06-26 08:04:13 관련법규에서 이동 됨] |