전기안전관리계획서

페이지 정보

작성자 씨티소방 댓글 0건 조회 10,435회 작성일 18-06-18 10:46

본문

1. 관리계획서

 

1) 전기사업법에 의한 전기안전관리 업무대행

가) 관련법규

① 전기사업법 제 44조 및 동법시행규칙 제 56조 (전기안전관리 규정)

② 전기사업법 시행규칙 제 59조 (자가용전기설비의 전기안전관 리 업무대행)

③ 전기사업법 시행규칙 제 64조 (전기안전관리 담당자의 직무 범위 등)

나) 법정점검 : 월  회

 

2) 전기설비의 유지관리 및 전기안전사고 예방을 위한 업무

가) 정밀점검 : 년 1회

나) 하절기, 동절기 예방점검

다) 공용부문 전기설비 유지보수시 A/S 자문지원

라) 대무자안전교육실시 :분기 1회

마) 응급상황시 긴급출동 A/S지원

 

 

2. 시방서

 

1) 수.변전설비 (특고압)

가) 전력사용상태 점검, 체크

- 전압, 전류, 역률 , 사용전력, 피크치, 과부하, 누전, 발열 등

나) 각종 수.변전설비의 외관손상, 이음 마모여부 점검

 

2) 공용부분 전기설비 (저압)

가) 각종 배, 분전반 전기설비점검

- 누전, 과부하, 접촉상태, 과열여부 점검

나) 전기설비 기술기준 적합여부 점검

- 차단기, 전선용량, 접지상태 등

 

3) 자가용발전기

가) 월 2회 시운전 실시

- 전압, 주파수, RPM, 오일압력, 수온체크

나) 각종부품의 손상여부 및 소모성 부품 체크

- 배터리, 엔진오일, 냉각수 등

 

4) 각종 점검 내용의 기록 및 유지관리실시

 

 

3. 연간관리계획서

 

내용

비고

1월

누설전류 측정

 

2월

공용시설 정밀점검

 

3월

기계실 안전점검

 

4월

공용 전등, 전열 안전점검

 

5월

누설전류 측정

 

6월

장마철대비 안전점검

 

7월

누설전류 측정

 

8월

피크부하측정

 

9월

누설전류 측정

 

10월

공용 전등, 전열 안전점검

 

11월

기계실 안전점검

 

12월

동절기 대비 안전점검

 

 

 



4. 전기설비점검주기

 

설비명점 검 요 령일상정기정밀
차단기

1. 동작지시 및 동작표시 상태는 이상 없는가?

  

2. 외관 훼손, 취부 볼트의 조임상태는 어떤가?

  

3. 이음 이취는 없는가?

  

4. 조작장치, 보조리레이등 차단동작 및 기능은 이상없는가?

  

5. 가동 및 고정접속자의 손상 및 헐거움은 없는가?

  

6. 절연유 및 진공벨브는 이상이 없는가?

   
모 선
지지물
케이블

1. 지표상의 높이 및 이격거리는 알맞은가?

   

2. 접속부분의 변색, 부식, 변형, 헐거움은 없는가?

  

3. 지지애자의 균열, 파손, 먼지(염분)의 부착은 없는가?

  

4. 볼트너트의 부식, 헐거움은 없는가?

  

5. 모선(케이블)의 외상 및 단말부분은 이상 없는가?

  

6. 모선의 절연저항은 어떤가?

  
C.O.S

1. 전력 퓨즈통의 오손은 없는가?

  

2. 단자부의 과열, 변색은 없는가?

  

3. 접속부의 부식, 이완상태는 어떤가?

  

4. 애자의 손상 및 오손은 없는가?

  
변 압 기

1. 외함 및 부싱의 균열, 오손은 없는가?

  

2. 조임부, 용접부분 및 밸브부분에 누유가 없는가?

  

3. 절연유의 유온은 어떤가?

   

4. 브리사의 흡습제 및 유면 상태는 어떤가?

  

5. 단자부의 과열 및 아크흔적은 없는가?

  

6. 방압관 및 방압막은 이상이 없는가?

  

7. 접지선의 취부상태는 어떤가?

  

8. 절연유의 내압상태는 어떤가?

  

9. 절연 및 접지저항은 좋은가?

  

10. 철심 및 리이드 탭 절환기는 이상 없는가?

  
변 성 기
(PT,CT)

1. 외부에 오손은 없는가?

  

2. 이음, 이취 및 퓨즈의 접속상태는 어떤가?

  

3. 단자 접속상태의 헐거움은 없는가?

  

4. 코일에 손상된 곳은 없는가?

  

5. 접지선의 취부상태는 어떤가?

  

6. 절연저항 및 접지저항은 양호한가?

  
수.배전반

1. 외관 및 표시상태는 어떤가?

  

2. 계기의 오손 및 지시치는 정상인가?

  

3. 이면, 배선의 오손 및 헐거움은 없는가?

  

4. 콘트롤 스위치 등 부속 설비는 이상이 없는가?

  

5. 접지단자의 취부상태는 어떤가?

  

6. 절연 및 접지저항은 양호한가?

  
비 상
발 전 기

1. 연료, 윤활유, 냉각수는 적당한가?

  

2. 기관의 시동(축전지, 공기기축기 상태 등)은 잘되는가?

  

3. 무부하 운전시 계기동작 및 진동상태는 어떤가?

  

4. 각 부의 오손 및 조임의 헐거움은 없는가?

  

5. 제어장치 기능상태는 양호한가?

  

6. 부하 운전으로 성능시험 및 윤활유는 양호한가?

  

7. 각종 계전기 및 차단기는 정상인가?

  

8. 급배기 및 연로변은 정상인가?

   

9. 접지선의 취부 및 각 단자의 접속상태는 양호한가?

    

10. 절연저항 및 접지저항은 양호한가?

    

11. 기관 및 각 내부 및 여자기는 정상인가?

    
축 전 지

1. 액면 및 침전물은 이상이 없는가?

   

2. 비중 및 전압은 정상인가?

   

3. 단자의 이완, 부식 및 전극판은 이상 없는가?

  

4. 충전전압 및 충전전류는 적당한가?

  

5. 축전지 및 정류기의 기능은 정상인가?

  

6. 목대, 애자의 오손, 내산도료의 벗겨짐은 없는가?

  
조 명

배선설비 

1. 스위치 및 콘센트는 이상이 없는가?

  

2. 전구의 조도 불량 및 단선된 곳은 없는가?

  

3. 조명기구의 오염 및 오손은 없는가?

  

4. 멋대로 배선이 증설되거나 늘어진 것은 없는가?

  

5. 열기구 등의 리드선에 과열된 곳은 없는가?

  

6. 부하 증설로 과부하가 된 것은 없는가?

  

7. 전선관의 배관은 이상 없는가?

  

8. 전선관의 굴곡 및 접속상태는 양호한가?

  

9. 전선관, 닥트, 후랙시블 상호 및 부속품과 기기등이 확실하게 전기적으로 접속되어 있는가?

  
전 동 기

1. 전동기의 진동, 이음, 이취는 없는가?

  

2. 부하전류는 정상인가?<

[이 게시물은 씨티소방님에 의해 2018-06-26 08:04:13 관련법규에서 이동 됨]
Total 19건 2 페이지
전기안전 목록
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
열람중 씨티소방 10436 06-18
3 씨티소방 2883 06-18
2 씨티소방 5222 06-18
1 씨티소방 3606 06-18
게시물 검색

(주)씨티안전기술단
대표 : 강장수사업자등록번호 : 402-88-00280
서울특별시 금천구 시흥대로 97. 14동 306호(시흥유통상가)
전화 : 070-4127-8150팩스 : 070-4227-8150메일 : city9119@hanmail.net